虚拟化研究日志·实验报告1-1

实验报告1-1
课题名称:虚拟化对CPU的使用与调度
实验名称:针对Intel IVT技术在VPS上的研究
实验开始日期:2024年4月5日
实验结束日期:2024年4月20日
实验平台: 华为 RH 2288 V3
平台配置:
CPU:变量
内存:SkHynix DDR-4 2400 With ECC 16GB *8 (128GB)
存储:
KingSton A400 960 GB *1
SeaGate EXOS 7E8 4TB *3

实验系统:CentOS 8 Stream
实验平台:智简魔方·公有云平台

实验原理:可参考之前文章(笔记本上写的太多了,懒得打上去,但是和之前大差不差)

实验A正文:
(以下实验数据为三次实验平均值的平均值结果)
变量1: 单路 I7-6950X 10核心20线程
内容:开了3个4核16G的小鸡,存储全是1TB,但是在不同HDD
实验1:同时预装 Windows Server 2022 Datacenter,镜像在第四块HDD
结果:最快用时18分钟,最慢用时25分钟,CPU频率稳定在 3.78GhZ,平均温度63摄氏度,最高温度83摄氏度,暴力扇吹的很响
实验2:同时预装 CentOS 8 Stream,镜像在第四块HDD
结果:最快用时15分钟,最慢用时21分钟,CPU频率稳定在 3.64GhZ,平均温度51摄氏度,最高温度73摄氏度,暴力扇吹的很响

变量2: 双路 E5-2667 v4 8核心16线程
内容:内容:开了3个4核16G的小鸡,存储全是1TB,但是在不同HDD
实验3:同时预装 Windows Server 2022 Datacenter,镜像在第四块HDD
结果:最快用时17分钟,最慢用时27分钟,CPU频率稳定在 3.52GhZ,平均温度57摄氏度,最高温度75摄氏度,暴力扇吹的很响
实验4:同时预装 CentOS 8 Stream,镜像在第四块HDD
结果:最快用时14分钟,最慢用时25分钟,CPU频率稳定在 3.30GhZ,平均温度47摄氏度,最高温度63摄氏度,暴力扇吹的很响

变量3: 双路 E5-2680 v4 14核心28线程
内容:内容:开了3个4核16G的小鸡,存储全是1TB,但是在不同HDD
实验3:同时预装 Windows Server 2022 Datacenter,镜像在第四块HDD
结果:最快用时17分钟,最慢用时29分钟,CPU频率稳定在 2.86GhZ,平均温度67摄氏度,最高温度86摄氏度,暴力扇吹的很响
实验4:同时预装 CentOS 8 Stream,镜像在第四块HDD
结果:最快用时10分钟,最慢用时18分钟,CPU频率稳定在 2.63GhZ,平均温度55摄氏度,最高温度75摄氏度,暴力扇吹的很响

变量4: 双路 E5-2698 v4 20核心40线程 (学校传家宝(?))
内容:内容:开了3个4核16G的小鸡,存储全是1TB,但是在不同HDD
实验3:同时预装 Windows Server 2022 Datacenter,镜像在第四块HDD
结果:最快用时16分钟,最慢用时23分钟,CPU频率稳定在 2.98GhZ,平均温度42摄氏度,最高温度79摄氏度,暴力扇吹的很响
实验4:同时预装 CentOS 8 Stream,镜像在第四块HDD
结果:最快用时9分钟,最慢用时15分钟,CPU频率稳定在 2.75GhZ,平均温度40摄氏度,最高温度74摄氏度,暴力扇吹的很响

实验A完毕

实验B正文:
变量和实验A相同,使用装完的系统运行CPU测试程序

监测方式:外接COM接口到香橙派5Plus,连接BIOS,接入显示器,查看CPU核心使用率和核心的频率,可计算出线程使用率

实验思路:
将开出来的虚拟机分编号,分别为 A机,B机,C机
先将A机使用45%占用率
再将B机使用40%占用率
再将A机使用40%占用率
再将C机使用35%占用率
关闭A机
再将B机使用40%占用率
C机重启,并使用35%占用率

实验结果:
变量2-4核心调度结果相似,遵循“有空就插”的原则
变量1调度结果为:固定核心占用,即A机在0-3核心占用,B机在4-7核心占用,C机在8-11核心占用

实验结论:Xeon系列的核心调度遵循“有空就插”的原则,但是Inside Core系列的核心遵循 “固定占用”原则

版权声明:此文章为仅在雨云发表,严禁转载!版权所有!